Question sur : Grandes catégories d’exposition à l’amiante En réponse à :

Sujet : Grandes catégories d’exposition à l’amiante

R�pondu le mardi 25 janvier 2011 par Malergue Christelle

Il s’agit de l’exposition environnementale, qui est reconnue et dont le Ministère demande des études.
Les autres catégories sont l’environnement professionnel et l’environnement général intérieur. La réglementation se fonde actuellement sur les fibres longues d’amiante (longueur > 5 millionième de mètre , diamètre > 0,2 millionième de mètre). Le ministère a demandé à l’AFSSET d’évaluer la toxicité des fibres plus courtes (FCA) et des fibres plus fines (FFA )d’amiante. D’après le rapport de l’AFSSET, les FFA semblent cancérigènes et la cancérogénicité des FCA ne peut être écartée.

Les Mesures de gestion envisageables préconisées sont entre autres :

Pour toutes les fibres d’amiante, mais en particulier les FFA et FCA, l’AFSSET recommande une métrologie basée sur la META (microscopie électronique à transmission analytique). C’est la seule technologie donnant une différenciation des types de fibre et un comptage précis.

En milieu professionnel : réexamen de la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) et réévaluation des équipements de protection collectifs et individuels au regard de la nouvelle valeur. Ce sont des mesures d’aération, de ventilation des locaux, de port de masque/combinaison qui sont mises en œuvre…assurer une traçabilité de l’exposition( dossier médical des travailleurs), améliorer les techniques de retrait de l’amiante…etc ..

En environnement général intérieur
 : révision du seuil de déclenchement des travaux ; prochainement mesures de gestion quant à la dégradation de matériaux comportant de l’amiante. Abaissement de la valeur d’exposition.Le type de matériau utilisé et son état de dégradation sont directement en rapport avec l’exposition.

Exposition à l’amiante dans l’environnement : recensement des zones amiantifères. Mesures de gestion spécifiques à venir après le compte rendu de l’AFSSET et mesures spécifiques sur les affleurements en Haute Corse. Définir la valeur de fond à proximité des sources…

Pour les fibres courtes et les fibres fines, les 3 cas précédents s’appliquent également. L’AFSSET recommande d’améliorer les connaissances concernant l’influence du critère dimensionnel des fibres pour l’évaluation des risques dans les domaines de la toxicologie, de la biométrologie, de l’épidémiologie, de l’évaluation de l’exposition..L’AFSSET recommande d’ajouter une valeur (plafond) de gestion pour les FCA (fibres courtes).

Globalement, les mesures préconisées en environnement professionnel sont plutôt contraignantes et demanderont des efforts des industriels. En environnement général intérieur, les préconisations sont louables et nécessaires car il s’agit d’expositions involontaires. En environnement extérieur, évidemment, il est plus difficile de contrôler l’exposition, à moins d’interdire l’accès à certaines zones et d’en informer le public…